​​​​#пост15 #автоматика #погодозависимость

Умные вещи для котельной

Автоматика системы отопления – это комплекс решений, который призван оптимизировать процессы, происходящие в системе отопления дома, без участия человека.

В настоящее время даже самые простые котлы оснащены минимальным набором автоматических функций. Например, с помощью встроенных датчиков они сами включают/выключают горелку в зависимости от температуры подачи, которую выставляет пользователь. Котел сам понимает, когда идёт разбор горячей воды и, с помощью датчиков и трехходового клапана в двухконтурном котле или отключения насосов отопления в одноконтурном агрегате (см. различия #пост8), направляет всю свою энергию на нагрев контура ГВС.

Сегодня я расскажу вам о более продвинутой автоматике, которая обеспечивает иной уровень комфорта и экономии ваших денег на топливо. Называется она погодозависимая автоматика. Такая система призвана постоянно отслеживать температуру на улице, чтобы оптимизировать нагрев воды в системе отопления. Работает это следующим образом. Есть котел, который нагревает воду до установленного значения, есть датчик температуры подачи, который подключен к «мозгам» котла (мозги – электронная плата котла, бывают встроенные и дополнительные модули) и датчик уличной температуры, подключенный к этой же плате. Основная задача этих мозгов постоянно корректировать температуру подачи в зависимости от температуры за бортом. Чем ниже температура на улице, тем больше котел греет воду в системе отопления и наоборот. Данная логика настраивается монтажником в процессе пуско-наладки. Выстраивается специальный график по контрольным значениям уличной температуры. Существенная экономия наблюдается в переходный период весной и осенью, когда дневные температуры относительно высоки, а ночью иногда доходит до заморозков. Стоит отметить, что такую систему разумно применять в домах от 200 кв. м. Вы спокойно занимаетесь своими делами, в то время как автоматика отрабатывает по полной программе. Более того, мозгам можно задать недельный график подогрева горячей воды, чтобы к определенному времени вода точно достигла своей температуры в бойлере косвенного нагрева, или включения и отключения отопления. Есть возможность разделить температурные графики на теплый пол и систему радиаторного отопления , т.к. температура подачи в пол намного ниже нежели в радиаторы, об этом мы говорили в предыдущих статьях. Очень удобно предусмотреть отключение радиаторов в летний период с сохранением работы системы теплого пола, т.к. зачастую он работает большую часть лета на минимальных значениях, чтобы пол на нижних этажах был комфортным.

Главное, что вы приобретаете – это спокойствие за корректную работу системы. Купили и забыли, что такое котельная. Я считаю, что в наш век, когда технологии развиваются семимильными шагами глупо их не использовать, руководствуясь советским лозунгом чем проще, тем надежнее. Упрощайте жизнь и тратьте её на более приятные вещи и позвольте автоматике делать свою работу без вас.

June 30, 2018
9 comments
Avatar
Alex Joule
Igor Skvortsov Таунхаус,маленькой площади,поэтому и радиаторов столь малое количество,2 спальни ,кухня-гостиная,прихожая и туалет,в нем электрический теплый пол. Котел vissmann vitopend,газ провели,жду пуска:)
Думаю, что Вам не особо потребуется погодозависимость, т.к. общая требуемая мощность невелика. Есть смысл применять от ~200м2. Вам, на мой взгляд, будет достаточно термоголовок, а лучше комнатных термостатов. Работают они, как минимум, на порядок быстрее и точнее. Я позже о них буду рассказывать.
Avatar
Владимир Швыдкий
Надо было добавить что погодозависимое управление целесообразно на конденсационниках. Традиционный котел такое управление ушатает. В этом случае необходим буфер и управление смесительными клапанами на радиаторах.
Avatar
Alex Joule
Владимир Швыдкий Надо было добавить что погодозависимое управление целесообразно на конденсационниках. Традиционный котел такое управление ушатает. В этом случае необходим буфер и управление смесительными клапанами на радиаторах.
Да, Владимир, но не совсем согласен. У некоторых неконденсационных есть режим модуляции горелки, отлично работает с автоматикой и дополнительными смесительными контурами. У большинства котлов есть уставка по температуре обратки, даже самый обычный будет работать по дельте и отключаться, если нет теплосъема. Что именно ушатает по -Вашему?
Avatar
Владимир Швыдкий
Модуляция традиционного 1:3, конденсационного 1:10. Улавливаете разницу на частичной нагрузке?
А ушатает его, если точнее - теплообменник, конденсат. Если, к примеру, весь дом в ТП или погодозависимое управление - обратка будет ниже 55. А это гарантированный конденсат на теплообменнике.
Avatar
Alex Joule
Владимир Швыдкий Модуляция традиционного 1:3, конденсационного 1:10. Улавливаете разницу на частичной нагрузке? А ушатает его, если точнее - теплообменник, конденсат. Если, к примеру, весь дом в ТП или погодозависимое управление - обратка будет ниже 55. А это гарантированный конденсат на теплообменнике.
Владимир, соглашусь с Вами, тут уже нужен контроль обратки, не ниже 58 С для неконденсационных. Гарантированно при 55 С скорее для турбированных котлов, у атмосферников еще нужно посмотреть на количество избыточного воздуха в камере сгорания. А в целом, Вы правы.
Рад , что такие специалисты тоже читают блог!
Do you want to add a new comment?